[硬件] UPS Input voltage..

UPS Input voltage..

隻UPS著alarm,原因係Input voltage低o左,之後我裝起隻console望一望:

Line Voltage                 214.5 VAC

214V算唔算低呢,如果算低,多數原因係咩同有無影響?

TOP

差不是好多
有冇其他UPS可以reference? 大不大loading?


至緊要個current support 到...
如果不夠電,隨時轉battery mode
公司有隻 APC Smart-UPS 3000VA,拖2隻SUN server,時不時低 voltage,但因為不拖太多野 so far so good

[ 本帖最後由 donaldfung 於 2011-6-9 18:04 編輯 ]

TOP

引用:
原帖由 donaldfung 於 2011-6-9 17:40 發表
差不是好多
有冇其他UPS可以reference? 大不大loading?


至緊要個current support 到...
如果不夠電,隨時轉battery mode
公司有隻 APC Smart-UPS 3000VA,拖2隻SUN server,時不時低 voltage,但因為不拖太多野 so far so  ...
o係console睇loading大約50%

TOP

where is the DC?

TOP

引用:
原帖由 rickywk 於 2011-6-9 16:34 發表
隻UPS著alarm,原因係Input voltage低o左,之後我裝起隻console望一望:

Line Voltage                 214.5 VAC

214V算唔算低呢,如果算低,多數原因係咩同有無影響?
Line voltage 容差係+-5~10%
"All animals are equal, but some animals are more equal than others."

TOP

引用:
原帖由 qcmadness 於 2011-6-10 00:48 發表
where is the DC?
公司server room

TOP

引用:
原帖由 rickywk 於 2011-6-10 14:24 發表

公司server room
wiring有問題?